寒假期间, 二月 6 日与 8 日两天, 我们的空气压缩机房发生两次火灾. 目前 16 个泵頭都损害准备更换新泵頭.
- w9 H0 }8 v  X) [. ]: t$ ?这一着火, 才发现原来以为是角钢的架子, 竟然是塑料做的. 模仿得很像钢材. 包括崩塌的扇片. 到处是塑料制品.
/ u' B; P+ f7 C我们北大的空气压缩机组是国内第一个设计使用的单位.6 _' S% _8 P4 o3 o0 u% k: U
国内使用山东淄博的空气压缩机组的其他单位, 可以引以为警惕.0 M5 R8 R3 O$ X+ k/ r

; l' A. t' M' @2 e8 G% I7 `4 L为什么着火? 目前还在了解中. 根据灭火人员记录, 空调还是正常的, 继续维持 18 C的换气.3 b' [9 B8 u8 f5 h4 m! X
山东维修单位说可能干燥机内的分子筛出现异常堵塞. 但是这种说法有些矛盾.
) l3 s8 n( y- a我们以为应该是某种原因导致泵頭不停止运转, 过热导致着火吧? 但是目前锁住了 600 升的压缩空气灌, 压力尚好, 能维持住在 8 atm.: N& k! y5 j2 d1 o7 B2 b. f& z1 d

. U" \; [" J( J' Z近日换新泵頭后, 或许需要将整栋大楼的送气管道仔细检漏.
8 I9 }' g4 K# m- d" o
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-25 06:51:32 | 显示全部楼层
这几天正赶工按照新的空气压缩机组. 报价超过 50 万.
4 d) Q  a( D$ {8 i8 i此次的设计和以前不同的是, 在冷干机与干燥机之前, 安装了两个储气罐 (600 L 一个). 以前储气管都放在干燥器之后的.
% A& ^7 z8 l4 Z3 R* @; p压缩机组也从 16 个泵頭, 改成两个 (4 + 3) 机组柜, 3 个的为备用机组.
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 09:15:49 | 显示全部楼层
引以为戒,太危险了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 16:09:11 | 显示全部楼层
北大有多少台核磁呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 16:14:58 | 显示全部楼层
这么吓人,着火没有烧到其它东西吧?白天着火?如果是晚上,那就惨了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-4 04:12:25 | 显示全部楼层
在寒假期间,  2014.2.6 着火一次, 维修工程师来视察后, 启动尚存的几台泵頭继续工作, 却在两天后 (2.8) 再度发生更大的火灾. 形成火灾的原因目前仍说不清楚.
2 y' n) w. @* F* A4 Y可能是泵頭过热造成. 而前因是不知道停止转动, 即控制开关中心老化出问题.  
回复 支持 反对