寒假期间, 二月 6 日与 8 日两天, 我们的空气压缩机房发生两次火灾. 目前 16 个泵頭都损害准备更换新泵頭.
1 ~ b+ U, k3 h; @0 k4 L( t" P: z这一着火, 才发现原来以为是角钢的架子, 竟然是塑料做的. 模仿得很像钢材. 包括崩塌的扇片. 到处是塑料制品.
! Y' i2 U- d" o" a我们北大的空气压缩机组是国内第一个设计使用的单位.4 E( k4 H3 x) C$ ]9 l+ a- j; j% `1 w, F
国内使用山东淄博的空气压缩机组的其他单位, 可以引以为警惕.7 A) \5 @# [# e7 e3 V: ^ {
: F0 p# {9 t: U( d' x1 M
为什么着火? 目前还在了解中. 根据灭火人员记录, 空调还是正常的, 继续维持 18 C的换气." B! S' s f' g" J
山东维修单位说可能干燥机内的分子筛出现异常堵塞. 但是这种说法有些矛盾.5 M2 \; E: e+ G+ X/ |% I
我们以为应该是某种原因导致泵頭不停止运转, 过热导致着火吧? 但是目前锁住了 600 升的压缩空气灌, 压力尚好, 能维持住在 8 atm." _/ o( Q# F' k$ ^. m, I% y! m
?3 Q; [) ~8 _' n1 a; l近日换新泵頭后, 或许需要将整栋大楼的送气管道仔细检漏.) {5 C, G) K0 _2 U
|